本人有一商鋪于7月28日傍晚起了點小火,消防過來查看,大廳電源全關著的,給了個自認倒霉的結果,半個月后已從新簡單裝修完,空調線從地上走的,燒壞了,打格力空調售后過來維修,報修時就說可能是空調線引起的著火,格力師傅和售后負責人過來了,一直強調說明你這個空調是定頻空調,在機子不開啟的情況下內機和外機之間的連接線是不通電的,會斷開火線,不可能引起火災的(如果通電連接線帶電我們格力空調給你買單),來現場實驗,當把空調插座插上時連接線冒火花,當場打臉,然后負責人給上面打電話給匯報情況,轉臉就說我的插座線接法不對,零線火線接反了,定頻空調不開啟情況下只斷火線,我把線接反了,斷的是零線,找各種理由推托責任,要么找消防出鑒定報告,格力不管,可是過了半個月了消防不會出的,一直到現在,格力空調售后不管不問,線也不過來接,隔幾天打個格力總售后電話,到現在隨州格力空調售后就是不管不問,只有武漢格力空調售后打過電話來協商過一次,隨州格力空調售后管都不管,我真的沒辦法了
燒壞線的位置就是這個燒壞的沙發下面壓著的,所以現在更加懷疑是空調線把沙發引燃,整個店就那個沙發燒壞了,但是當時自己沒想到,格力空調售后維修師傅和負責說的空調開啟不通電這句話我還有錄音
front2_0_Fm32Tr1Q1f9O85jPBscWR1vPTd0s.jpg (124.98 KB, 下載次數: 129)
下載附件
保存到相冊
2020-9-23 21:53 上傳
front2_0_FqbOhWCIwqdH0si9b9uKqwz1SA21.jpg (111.45 KB, 下載次數: 136)
下載附件
保存到相冊
2020-9-23 21:53 上傳
front2_0_Fs4b83OGrQan38W-pA7XwF4hRyYY.jpg (83.48 KB, 下載次數: 145)
下載附件
保存到相冊
2020-9-23 21:53 上傳
front2_0_Fr7eiPwHeqWlieCf4tVCMhAT9eId.jpg (67.82 KB, 下載次數: 135)
下載附件
保存到相冊
2020-9-23 21:53 上傳
|
|